Pufferspeicher 200 um RücklaufAktuell kennen wir ja die Konfiguration nicht - einzig sicher ist aus meiner Sicht nur die 75/6, oder?
@Matz1969 :
Wie sieht denn die gesamte Anlage aus?
Wwspeicher300l
Hydraulikschema 8
Pufferspeicher 200 um RücklaufAktuell kennen wir ja die Konfiguration nicht - einzig sicher ist aus meiner Sicht nur die 75/6, oder?
@Matz1969 :
Wie sieht denn die gesamte Anlage aus?
Ich habe mal eine Frage an alle:Dass man nicht 1zu 1 vergleichen kann ist mir bewusst.Mein Haus ist nach Standard 1997 gedämmt. Fenster U= 1.2.
Klinkerfassade, 17,5 Mauerstein und 6cm Dämmung. Dach ist gedämmt. Anbau von 2006 mit 25qm, 2 HK und den Rücklauf in den Bodenverlegt als Fussbodenerwärmung.
Heizlast vom HB lag bei 8 KW, also eine 75/6
147 qm Wohnfläche, nur HK, mit 3 Rücklauf der HK in den Boden
Meine Wärmepumpe braucht bei -2 Grad am Tag und -4 Grad in der Nacht und RT 20 Grad. Mit VLsoll 35 Grad und Heizkurve 0,75
58 KW an Strom.
Pufferspeicher 200 um Rücklauf
Wwspeicher300l
Hydraulikschema 8
Ich habe gestern diese Werte eingestellt.Also bei Vorlauf min 40°C bringst du die Reglung durcheinander.
Min Vorlauf auf 30°C
Raumaufschaltung auf Aktiv
Heizkurve las erstmal auf 1
Raum Wunschtemperatur auf 21°C
Nachtabsenkung AUS
AT Durchheizen 5°C
Heizzeiten nach bedarf einstellen
Und dann warten… Das ist alles etwas träge. Aber... wenn du bei 49°C Vorlauf die Bude nicht warm bekommst, dann gewöhne dich schon mal an den Gedanken, deine Heizfläche zu vergrößern.